用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
讨论一下晶体管,继电器输出的寿命差异。
上一主题
下一主题
13771165220
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
323 个
工控威望:
553 点
下载积分:
1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2017-11-27
最后登录:
2024-12-18
查看13771165220的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-05-12 13:35
全看
|
小
中
大
偶尔翻一下三菱说明书,发现继电器输出是标了寿命的300万次。
但是晶体管输出没有标注寿命。是不是就是说晶体管输出,只要在电流电压合理范围内使用寿命跟通断次数无关?
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1958 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-05-12 18:40
全看
|
小
中
大
如果过于频繁,建议还是晶体管的,我厂里的模切机,收纸部有一吹气电磁阀,用继电器输出的PLC,且输出也是经过MY2NJ扩容后接的负载,但PLC内部输出继电器还是坏了,有指示,却没有输出了,累积记数器显示模切了将近9000万次,但也不是所有产品都吹气的,三折也要近三千万次了,每台机器都坏这个点,后来都是进程序改一个点,继续用!
楼主留言:
感谢大神分享的宝贵经验。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
讨论一下晶体管,继电器输出的寿命差异。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问