偶尔翻一下三菱说明书,发现继电器输出是标了寿命的300万次。
但是晶体管输出没有标注寿命。是不是就是说晶体管输出,只要在电流电压合理范围内使用寿命跟通断次数无关?
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-12 18:40
如果过于频繁,建议还是晶体管的,我厂里的模切机,收纸部有一吹气电磁阀,用继电器输出的PLC,且输出也是经过MY2NJ扩容后接的负载,但PLC内部输出继电器还是坏了,有指示,却没有输出了,累积记数器显示模切了将近9000万次,但也不是所有产品都吹气的,三折也要近三千万次了,每台机器都坏这个点,后来都是进程序改一个点,继续用!
楼主留言: