471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-11 20:18
我220过漏电开关,后面接24V开关电源,24V漏电,漏电开关会不会跳闸
wdp633
AAA668
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 936 点
下载积分: 1222 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2020-02-26
最后登录: 2024-07-11
查看wdp633的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-13 19:17
引用
引用第5楼sjbandmm于2020-05-12 12:01发表的  :
不会跳闸。除非你的24V漏电到220V了,因为24V和220V是两个隔离的电源,24V漏电再大,也是220V开关的正常负载,并不会造成零火线的电流不一样,因此220V的漏电不会动作。