各位大神:
     目前因为项目在定位过程中,经常需要中途停止当前的定位。因为如果检测定位途中有物料就必须转为速度模式来控制。
JEC定位停止后依然记忆着上次定位。望各位大神能伸出援手。
   感谢。
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-11-20
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-10 11:15
你的定位指令用绝对定位指令就行,比如你绝对定位到100,中途停止了,伺服暂停。
然后继续执行绝对定位100就没问题啊,就不用考虑你停的位置。