zhaoliguo
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 1139 点
下载积分: 1218 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2015-01-14
最后登录: 2025-01-15
查看zhaoliguo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-09 10:19
我用CP1E  PLC控制步进电机,但是使用绝对脉冲时没有脉冲输出,使用相对脉冲就有脉冲输出,不知道问题出在哪里?请各位大侠帮忙分析一下! bujidianji.rar (4 K) 下载次数:173
mentayili
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 2654 点
下载积分: 131313 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-12-18
最后登录: 2025-02-02
查看mentayili的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-30 10:31
这个问题其实很简单,就是没有给PLC定义“绝对脉冲”零点,方法有2,一种是设置“绝对脉冲”值为0,一种是设置当前位置为“绝对脉冲”零位。