楼主  发表于: 2020-05-03 14:51
本人用三菱FX1S编的顺控程序,一共只有S0、S20-S24这几步,一个循环大约4分钟。要实现x10有输入信号时T8开始计时,如果30分后还是有输入就要输出报警指示灯Y7,同时实现停机。现在在S0步编写程序实现上述功能,发现当程序运行到S20后各步时,T8停止计时并且复位了。有什么办法可以实现T8一直在计时?
0zhang9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2018-08-14
最后登录: 2023-12-12
查看0zhang9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-06 14:14
第四行

(X0)-----(X10)------- (T8K300)

==========================


(X0)-----(X10)------------(SET M0)
(SET M0)--------------(T8K300)

搞个中间继电器不行吗