各位大师:现有一欧姆龙PLC的输入触点损坏,我在程序内修改成一新的输入点后能正常使用,请问能否在不修改触摸屏地址的情况下仍能显示损坏点的工作状态?
分享
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
506 个
工控威望:
615 点
下载积分:
1825 分
在线时间: 526(小时)
注册时间:
2016-09-20
最后登录:
2024-12-23
查看bnnyygy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-05-15 13:03
全看
|
小
中
大
看程序如何写的。如果直接关联输入地址就不行。
比如0.00,这个是急停信号,坏了,HMI上面直接关联的0.00,现在坏了,改成1.00,改改PLC程序可以用,但是触摸屏的急停显示肯定就不对了。
你也不可能用 ld 1.00 out 0.00,输入是不能驱动的,编译都过不了。
烧输入端子的骚操作好像很少见了,光耦隔离,+-24V输入怎么烧呢