现在客户定制非标,要求两套系统,公用一个氧传感器。
氧传感器返回的4-20mA的电流,怎么传送给两个模拟量模块
求帮助
有事加我头像微信
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2024-09-12
查看我看到你了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-29 08:52
一进二出信号隔离器,最稳定的做法