现在客户定制非标,要求两套系统,公用一个氧传感器。
氧传感器返回的4-20mA的电流,怎么传送给两个模拟量模块
求帮助
有事加我头像微信
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2025-03-05
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-28 23:08
电流信号串连起来用就可以,
公司里上百台机器都是这样使用。
一个面板显示仪表,一个PLC模块。