用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX5U ERR灯闪烁且与GX-Works3连接不上了
上一主题
下一主题
15675290413
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
181 点
下载积分:
3242 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2018-01-21
最后登录:
2024-11-14
查看15675290413的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-04-27 23:09
全看
|
小
中
大
求大神指点,我的FX5U设置了以太网连接GOT2000系列之后,写入程序ERR灯闪烁了。就连接不上了,我怀疑是我的IP地址是不是设置有问题。
分享
hinet64
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
115 个
工控威望:
245 点
下载积分:
711 分
在线时间: 156(小时)
注册时间:
2013-08-14
最后登录:
2024-11-14
查看hinet64的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-04-28 21:27
全看
|
小
中
大
IP冲突也有可能
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX5U ERR灯闪烁且与GX-Works3连接不上了
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问