李威liwei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 131 点
下载积分: 2260 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2022-04-02
查看李威liwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-27 09:35
各位前辈,假如我想采集某一个在特定时间内时时变化的模拟量信号,并且所有采集的数据能够存储在PLC中,后期可以把这些数据统一发给上位机,请问用三菱FX5U怎么实现?
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2024-09-12
查看我看到你了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-27 13:21
5U自带网口,用三菱自带的MX或者OPC都可以,与上位机通信,1s刷新频率(通信网络稳定可以更快),数据变更就写入上位机数据库

触摸屏的闪存才几百M,如果你数据量大很快就写满了,而且闪存占用量会影响屏的速度,不建议存在屏那里,除非你每天做数据维护或者你的数据量很小
楼主留言:
我这里是通过模拟量把数据读出来,本身想把这个数据直接发送给上位机让上位机读取存储,但是写上位机软件的工程师给我说他没办法去存储
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2024-09-12
查看我看到你了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-29 08:56
上位机做软件的如果不会数据库,那你数据发过去他会接收吗,你不如问他会什么通信,不然你发数据过去他不会调用接口也是白搞