书香伴侣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 434 点
下载积分: 412 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2019-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-26 18:14
图片:
图片:
图片:
当PLC模块布局是第二种方式时,这段程序就可以通讯,如果改成第一种布局是,程序下载进去就报错,这是为何?
尝试过吧H0改成H7,Y18改成Y148,也会报错,所以想知道这个to指令在这个通讯过程中,H0代表什么,K0代表什么?
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-27 10:31
引用
引用楼主书香伴侣于2020-04-26 18:14发表的 三菱A系列mini S3通讯问题 :
当PLC模块布局是第二种方式时,这段程序就可以通讯,如果改成第一种布局是,程序下载进去就报错,这是为何?
尝试过吧H0改成H7,Y18改成Y148,也会报错,所以想知道这个to指令在这个通讯过程中,H0代表什么,K0代表什么?

H7?從IO地址來而不是模塊數量來
楼主留言:
我从IO地址来,然后改成H130,下载下去PLC运行起来了,但是通讯没通讯上,指令改成了TO H130  K0  D0 K2
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-27 13:08
引用
  • 下载积分:+1(书香伴侣) 真诚感谢!