二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 214148 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-29
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-26 18:09


为了保护EEPROM不被多次写数据导致失效。参考使用上的说明,可以将功能码地址最高位由0置1。请教各位高人功能码的最高位是8吗??现在正常通讯码为:01 06 20 00 27 10 98 36。
现在我将其修改为:01 86 20 00 27 10 98 36 81 C8 则变频器没有反应。
还请路过高人指点一下!谢谢!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27951 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-29
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-27 20:55
MODBUS命令没有86这个命令,只有06 16 错误码86

你上面的意思只和变频器参数有关,就是通过参数使一些数据只写到RAM中不保存到EEPROM,
至于F0.07高位变成1为什么是800CH  
参考上面的F5.06=十进制的58=16#3A
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(跑步向钱) 真诚感谢!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!