老师们小弟现在自学一些电气知识,这两天有两个问题不太明白:
1.伺服定位模块。为什么有的伺服控制器直接跟PLC连接,或者伺服控制器直接跟运动控制卡连接。有的伺服跟PLC中间还要加个定位模块呢?
2.PLC接线问题。我之前看到的别人的图纸。按钮开关跟PLC连接是:0V----按钮-----PLC,前两天在论坛里看到一个小伙伴发的别的培训机构的图纸,却是24V+ ----按钮------PLC
这两种都能吗还是根据PLC厂家型号不同来相应接?
分享
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
427 点
下载积分:
4288 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2018-09-10
最后登录:
2024-11-22
查看淡淡雨季的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-04-27 11:40
全看
|
小
中
大
1、有些PLC本体支持高速脉冲输出就不用定位模块,有些不支持就需要加定位模块。跟控制卡链接,也估计是因为控制卡支持脉冲输出。
2、同2楼所说,输入输出一般有共阴极和共阳极两种,种类不同,PLC对应得接法也不同,视情况而定。