如图所示,X21 on后,轴2无动作。M0-M12都是off.

请教各位大神程序该如何修改,第一次用FX5U PLC,望赐教。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27501 分
在线时间: 1760(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-17
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-27 20:36
MC丢上一行,在延个时
扫描周期问题。
5楼说的是对的
楼主留言:
我先加延时试一下,感谢!