楼主  发表于: 2020-04-26 10:43
倍福CX2020连6个松下A6BE伺服和两个雷赛步进电机,步进电机可以正常JOG点动,而松下伺服完全动不了,但可以使能可以读到编码器位置!!!!!各位大神有知道原因的么???????
书香伴侣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 435 点
下载积分: 414 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2019-03-01
最后登录: 2024-12-17
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-26 18:27
打开松下伺服调试软件,定义到其他/引脚定义设定,将 SI3 和 SI4 改为 A 连接后,再试