楼主  发表于: 2020-04-24 11:14
出口国外的机器,我的机器设备电压在国内工厂测试的,选的是单相220V供电,功率12KW。
到了国外,所在国家提供的电压标准是3相220V,
1.是否需要给设备单独配一台变压器?将国外的3相220V变成单相220V供机器使用?
2.是否可以直接使用其中的2相,不需要配变压器了?
十年前论坛里有类似的帖子,没讨论出个结果。
请没有经验的不要乱谈论,你要用过,见过才说,毕竟这是关系到机器的安全问题
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 682 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-11-17
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-25 23:41
只要频率相同,单相220V改两相220V,保证单相时的零线不对地,对机器完全没有影响。
12KW,对电力系统的不平衡影响可忽略
[ 此帖被ajunn在2020-04-25 23:50重新编辑 ]