之前有用过L系列和5U系列,发现在线写入都还是听快的,现在有个项目使用的是Q06UDEH,使用的是引导文件方式,发现在线写入很慢,修改了一点东西就要花费2分钟以上得时间写入,请问下大家有没有什么方法可以提高在线写入速度????
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2024-09-12
查看我看到你了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-23 16:15
我觉得是GXW2软件的问题,多数据在线的时候也卡得要死。这个软件极大的拖垮Q系列的一些PLC