图片:
图片:
我现在想用 S7-200smart作为主站 S7-200为从站 程序如图请问为什么主站会报错误代码4呢?是我程序的问题吗 接线我应该没有错误我用的是串口的3连接从站的3 串口的8连接从站的8
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1033(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2025-02-05
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-23 19:07
打开软件,帮你按了下F1,发现问题如下:

1xxxx(触点)的地址只能读,不能写,所以RW只能是0;

S7-200中,MaxIQ范围是 0-128,MaxAI最大值32(CPU224、CPU226)
楼主留言:
谢谢我试试看
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(陈仙子915)
    ajunn
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 687 点
    下载积分: 1671 分
    在线时间: 1033(小时)
    注册时间: 2008-11-05
    最后登录: 2025-02-05
    查看ajunn的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-04-24 23:20
    通信超时就是通信不上了

    你主站、从站用的都是Port0口,确保是否插对?

    两个接口有没损坏?