13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-12-18
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-22 10:29
PLC输入采样(不是模拟量,就是普通IO点)的详细流程是什么样的。
比如采样长度是0.1秒(举个例子),如果在这个采样周期内的前0.05s信号有,后0.05秒信号无,那么PLC是如何判断这个信号在这个扫描周期内是1还是0?
请大神们来讨论一下这个细节过程,最好能解说下这个判断流程。
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-12-05
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-25 12:39
这设计到原子操作,输入点还好,那些多字节的数据,还可能多好几个地方都要用到,比如触摸屏键盘写一个双字的数据去PLC,这通讯就会把数据扯“烂”了,程序里还对这个数进行判断,有可能中断里还用到这个数据,是不是越想越怕