liudongtian
我是小电工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 42235 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2011-01-16
最后登录: 2024-11-15
查看liudongtian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-16 08:31
如题。
昨天维修设备过程中发现PLC可能存在故障(多数输出点频繁闪烁),断电更换新的PLC后主空开送电,按下电源启动时所有的接触器同时都吸合了,但是此时新的PLC还没有写入控制程序,PLC只有POWER灯亮,输出点一个都没有亮,查找线路未发现问题,更换了2个新的PLC均出现同样的问题。实在没有办法换回之前的故障PLC,该问题消失。

求解各位大神,这到底是咋回事,从来没有遇到过的问题,疑惑中。。。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-01-05
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-16 09:06
是不是 把plc的继电器MR输出类型换成晶体管MT输出了
楼主留言:
没有,都是FX3U的PLC,型号一致
http://zxc6688.ys168.com/