用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
单相和3相电机混合 选多大变压器
上一主题
下一主题
matlac
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
176 点
下载积分:
972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2014-11-28
最后登录:
2021-12-31
查看matlac的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-04-15 10:31
全看
|
小
中
大
负载如下:
1.3相伺服电机400W(配单相驱动器) 1台
2.单相120W电机 配单相调速器 2台
3.3相220V电机90W, 配单相变频器 1台
4.单相40W电机 1台
5.单相15W电机 1台
配1.5kva的单相变压器够吗?
我不明白得到是3相的伺服电机400W则换成单相应该怎么算功率? 上述负载是否把负载功率简单的加一下就算总功率了呢?
分享
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2823 个
工控威望:
4450 点
下载积分:
213998 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2024-11-26
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-04-15 10:50
全看
|
小
中
大
为活命能干活就配300VA,吃不饱饿不死就配400VA,管饱能干活配500VA。个人见解请勿砸砖!!谢谢!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
单相和3相电机混合 选多大变压器
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问