matlac
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2021-12-31
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-15 10:31
负载如下:
1.3相伺服电机400W(配单相驱动器)  1台
2.单相120W电机 配单相调速器       2台
3.3相220V电机90W, 配单相变频器   1台
4.单相40W电机                     1台
5.单相15W电机                     1台
配1.5kva的单相变压器够吗?
我不明白得到是3相的伺服电机400W则换成单相应该怎么算功率? 上述负载是否把负载功率简单的加一下就算总功率了呢?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213998 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-26
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-15 10:50
为活命能干活就配300VA,吃不饱饿不死就配400VA,管饱能干活配500VA。个人见解请勿砸砖!!谢谢!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1