楼主  发表于: 2020-04-15 10:20


FX5U高速计数器.rar (307 K) 下载次数:465
用32位指令读不出32位数据
用16位指令读出的数据可以合成为32位数据。
是何原因呢?
[ 此帖被崇庆阳光在2020-04-30 09:59重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jinxijing) 真诚感谢!
  • 不懈努力,一切皆有可能 ...
    崇庆阳光
    不懈努力,一切皆有可能...
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 775 个
    工控威望: 1505 点
    下载积分: 7427 分
    在线时间: 155(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-20
    查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-04-18 11:17
    引用
    引用第2楼999感冒灵于2020-04-17 20:39发表的 Re:FX5U高速计数器问 :
    不可能的事我一会看看你错了哪里


    实在找不出那里错了......
    不懈努力,一切皆有可能 ...
    崇庆阳光
    不懈努力,一切皆有可能...
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 775 个
    工控威望: 1505 点
    下载积分: 7427 分
    在线时间: 155(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-20
    查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-04-18 11:19
    引用
    引用第1楼apei2014于2020-04-16 10:36发表的  :
    你的软件版本太高,我打不开。

    我自己做的一个计米的,可以直接读32位数据。

    HIOENP(一段启动,K0,H1,K0);
    .......


    我的软件版本为 V1.063R

    按照你的写法,我就只读出了16位数据。
    不懈努力,一切皆有可能 ...
    崇庆阳光
    不懈努力,一切皆有可能...
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 775 个
    工控威望: 1505 点
    下载积分: 7427 分
    在线时间: 155(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-20
    查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-04-19 08:03
    引用
    引用第6楼apei2014于2020-04-18 13:57发表的  :
    参数有没有设置?


    参数是设置了的。

    现在的问题是32位的指令读出来的数据是16位的数据。

    如果改为FX3U的计数器模式LC51,就正常。
    不懈努力,一切皆有可能 ...
    崇庆阳光
    不懈努力,一切皆有可能...
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 775 个
    工控威望: 1505 点
    下载积分: 7427 分
    在线时间: 155(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-20
    查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-09-28 08:14
    引用
    引用第11楼13771165220于2021-09-27 16:12发表的  :
    楼主找到原因了没有,我遇到了同样的问题。


    顶楼就是方案啊,通过两次传送。