楼主  发表于: 2020-04-14 19:29
目前现状,一个柜子开关量输入172个,开关量输出40个,模拟量输入57个,模拟量输出26个。
另外一个柜子开关量输入166个,开关量输出51个,模拟量输入31个,模拟量输出19个。
棘手问题,从没遇见过这多点位,而且本人只会西门子和罗克韦尔的PLC编程。
求大神们赐教
nianyu1983
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 79 点
下载积分: 1917 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2020-04-03
最后登录: 2024-12-17
查看nianyu1983的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-19 01:48
这个模拟量数量 感觉1200够呛啊
最多带8个型号模块7*8AI+4AI 2AO 这个模拟量输入刚刚够输出完全不够

所以必须考虑远程IO,否则光模拟量就不够了。。。
nianyu1983
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 79 点
下载积分: 1917 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2020-04-03
最后登录: 2024-12-17
查看nianyu1983的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-19 03:19
这个还是比较麻烦。使用CPU1215,出自身点完全部使用ET200SP扩展。某宝简单查了一下ET200的模块,貌似比信号模块要便宜。                 
按照最少模块计算的,可能余量有点不足



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [t
机柜1 DIx172DOx40AIx57AOx26
模块数量DIDOAIAO
CPU 1215DIx14,DOx10AIx2,AOx2 1141022
ET 200SP
接口模块IM 155-6 PN 标准型 1
模拟量输入模块8AI, U,基本型8AI, I, 2/4-线,基本型AI*87 56
模拟量输出模块 4AO, U/I, 标准型 AO*46 24
数字量输入模块16DI, DC 24V 标准型 DI*1610160
数字量输出模块16DO, DC  24V/0.5A
    标准型
DO*162 32
174425826
机柜2 DIx166DOx51AIx31AOx19
模块数量DIDOAIAO
CPU 1215DIx14,DOx10AIx2,AOx2 1141022
ET 200SP
接口模块IM 155-6 PN 标准型 1
模拟量输入模块8AI, U,基本型8AI, I, 2/4-线,基本型AI*84 32
模拟量输出模块 4AO, U/I, 标准型 AO*45 20
数字量输入模块16DI, DC 24V 标准型 DI*1610160
数字量输出模块16DO, DC  24V/0.5A
    标准型
DO*163 48
174583422

弄了半天累死我了。。               
[ 此帖被nianyu1983在2020-04-19 20:43重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(madawa)
  • 下载积分:+1(时间管理者) 热心助人!
  • 下载积分:+1(richer_lilei) 感谢分享!
    nianyu1983
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 79 点
    下载积分: 1917 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2020-04-03
    最后登录: 2024-12-17
    查看nianyu1983的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-05-02 02:16
    引用
    引用第11楼qq317438652于2020-04-25 08:49发表的  :
    1200带ET200SP,现在接口模块这么方便,轻轻松松搞定。


    说实话当从点数来说s7-200 smart 点数可能更多一些。毕竟smart st60 本机可是带了60个IO点呢。
    但是1200 的通信和一些其他功能smart还是比不了。而且smart只在中国销售,有限制。
    nianyu1983
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 79 点
    下载积分: 1917 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2020-04-03
    最后登录: 2024-12-17
    查看nianyu1983的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-05-02 02:17
    引用
    引用第13楼marine1981于2020-04-27 21:33发表的  :
    这种规模一般都要S7-300以上的机型了,还没用过1200/1500


    1500是 300和400的更新版