目前现状,一个柜子开关量输入172个,开关量输出40个,模拟量输入57个,模拟量输出26个。
另外一个柜子开关量输入166个,开关量输出51个,模拟量输入31个,模拟量输出19个。
棘手问题,从没遇见过这多点位,而且本人只会西门子和罗克韦尔的PLC编程。
求大神们赐教
qq317438652
工控小学生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 4379 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2015-10-07
最后登录: 2024-08-05
查看qq317438652的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-25 08:49
1200带ET200SP,现在接口模块这么方便,轻轻松松搞定。