目前现状,一个柜子开关量输入172个,开关量输出40个,模拟量输入57个,模拟量输出26个。
另外一个柜子开关量输入166个,开关量输出51个,模拟量输入31个,模拟量输出19个。
棘手问题,从没遇见过这多点位,而且本人只会西门子和罗克韦尔的PLC编程。
求大神们赐教
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-16 11:10
s7-1500当然省事多了。
s7-1200也可以考虑。所谓考虑的理由是针对于你的设备,你是否考虑主从配置方式,如远程I/O,远程设备站方式。
如果可以考虑,我认为s7-1200是可以考虑的。当然,整体上考虑设备对通讯信号的同步有什么要求?当然,仪表设备均是可以胜任没有问题的。
一个s7-1200最多允许挂8个扩展模块,按此基本定义模块数量,根据具体设备分布看看怎么样布置s7-1200合理。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(597719177)