wdp633
AAA668
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 936 点
下载积分: 1222 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2020-02-26
最后登录: 2024-07-11
查看wdp633的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-13 15:31
指拨开关 5,6 off  其他on  。用的com1 485 ,232 都没连接通讯成功。请大师指点
最后一张图显示的检测错误,是软件问题还是硬件问题呢
[ 此帖被wdp633在2020-04-13 21:00重新编辑 ]
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-14 11:08
最通用的5对5,23交叉,新屏不用拨任何开关,旧屏第7格拨上去就可以了。232抗干扰不好,在车间时极大概率下载不进去,在办公室时开关电源会影响它,你这个应该是受干扰了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wdp633) 真诚感谢!
    受不了了
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 599 个
    工控威望: 727 点
    下载积分: 1673 分
    在线时间: 397(小时)
    注册时间: 2015-06-17
    最后登录: 2024-11-07
    查看受不了了的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-04-20 11:01
    引用
    引用第2楼wdp633于2020-04-19 20:03发表的  :
         师傅一语中的 :RS232信号太易受感扰。

    采取了屏蔽措施后信号终于能传输了,可是下载几次下载一部份就中止了。最后换了个质量比较好的USB转RS232电缆才下载成功。

    这次切实体会到了RS232 通讯的稳定性差,容易受各种电磁干扰,对通讯链路质量要求高。

    以前被它坑过,所以知道些,好久不用这屏了