楼主  发表于: 2020-04-11 17:32
我的三菱PLC编辑软件版本是GX-Developer8.103H-C,但在编辑程序时要用到CC-Link通迅模块,选择Q系列的PLC就有CC-Link网络设置的选项,但是在选择FX2N PLC的时候,在选项里没有CC-Link模块的选项,请问是不是GX-Developer8.103H-C这个版本,还要另外装一个软件才可以用CC-Link呢?求有用过的朋友指点一下。谢谢大家。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3026(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-05
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-11 17:48
不需要另外安装,FX2N侧是用FROM TO指令直接写程序就行了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ajiang_th) 真诚感谢!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。