楼主  发表于: 2020-04-11 17:32
我的三菱PLC编辑软件版本是GX-Developer8.103H-C,但在编辑程序时要用到CC-Link通迅模块,选择Q系列的PLC就有CC-Link网络设置的选项,但是在选择FX2N PLC的时候,在选项里没有CC-Link模块的选项,请问是不是GX-Developer8.103H-C这个版本,还要另外装一个软件才可以用CC-Link呢?求有用过的朋友指点一下。谢谢大家。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-11 18:27
如楼上郭工说的一样,
FX2N 不能在参数中设置,只能用FROM  TO指令设置
手册看这里:http://down.ymmfa.com/?id=44