楼主  发表于: 2020-04-11 07:51
为什么X0启动以后,C0只计数一次,是两个上升延太接近了吗
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 983 个
工控威望: 8885 点
下载积分: 10434 分
在线时间: 927(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-12-27
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-11 11:33
C的触发时间要大于PLC扫描时间才可以正常工作,以FX3U为例,扫描时间在200MS内,所以,你的程序Y1/Y2后分别加个T1 K2,T2 K2;才触发C0就可以了。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码