楼主  发表于: 2020-04-10 15:40
如题目 请教FX系列plc如何 转换10进制数值 转换为ASCII码 用什么指令 主要想用一个触摸屏来控制PLC的ASCII变化 比如说我触摸屏写入400 然后这个值转换为ASCII码 求大神来解答
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-10 16:08
刚才我试了一下 用ASCI D100 D300 K1 改D100数值为0~9时 D300转换出来的ASCII码正确 但是大于9以上的数值时 D300显示的ASCII码就有问题 是什么原因呢 ? 是最后那个K吗?
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-10 16:28
求救啊     
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-10 16:57
图片:
图片:
问题如图1111
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-04-10 18:26
图片:
如图 我想将这4个数值转到一个寄存器中 格式应该为H0FA0
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-04-10 18:36
求解答     
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-04-10 18:41
已解决 使用HEX指令就可以了 谢谢各位的解答
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!