我司现在准备做配电改造,从一个车间的变压器出线柜拉电缆到新车间的动力电柜,开始打算单芯电缆,五线过去,大概有6路电缆需要拉,领导提出能否在新车间做接地网,每一路电缆可少一根,从成本上减少了许多,这个做接地网的方法是否可行,我们的配电房是零、地共用的,TN-C-S系统
lkjhg123987
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4075 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2016-12-05
最后登录: 2024-10-04
查看lkjhg123987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-08 11:59
做接地网也要把零线或地线联起来