用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
供配电
上一主题
下一主题
拱白菜的猪
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
1290 点
下载积分:
537 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2019-09-29
最后登录:
2021-07-08
查看拱白菜的猪的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-04-08 11:34
全看
|
小
中
大
我司现在准备做配电改造,从一个车间的变压器出线柜拉电缆到新车间的动力电柜,开始打算单芯电缆,五线过去,大概有6路电缆需要拉,领导提出能否在新车间做接地网,每一路电缆可少一根,从成本上减少了许多,这个做接地网的方法是否可行,我们的配电房是零、地共用的,TN-C-S系统
分享
lkjhg123987
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
140 个
工控威望:
2169 点
下载积分:
4075 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2016-12-05
最后登录:
2024-10-04
查看lkjhg123987的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-04-08 11:59
全看
|
小
中
大
做接地网也要把零线或地线联起来
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
供配电
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问