用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
供配电
上一主题
下一主题
拱白菜的猪
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
1290 点
下载积分:
537 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2019-09-29
最后登录:
2021-07-08
查看拱白菜的猪的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-04-08 11:34
全看
|
小
中
大
我司现在准备做配电改造,从一个车间的变压器出线柜拉电缆到新车间的动力电柜,开始打算单芯电缆,五线过去,大概有6路电缆需要拉,领导提出能否在新车间做接地网,每一路电缆可少一根,从成本上减少了许多,这个做接地网的方法是否可行,我们的配电房是零、地共用的,TN-C-S系统
分享
塞外海岛
不停的前进
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
489 个
工控威望:
634 点
下载积分:
1445 分
在线时间: 1534(小时)
注册时间:
2012-10-05
最后登录:
2024-11-18
查看塞外海岛的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-04-08 13:17
全看
|
小
中
大
可以 ,TN-C过去,到那边地网在变为TN-C-S
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
供配电
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问