我用的欧姆龙PLC CP1H  伺服电机是广数GS2000  线缆用的是广数配的双绞带屏蔽线  现在有 个这样的问题     我PLC发送1000个脉冲(PLC内存监控1000个脉冲是发送够了的)  但伺服收到的脉冲不稳定(要么会多要么会少),导致伺服电机走位不准,请教各位大神能不能给个解决方案。。谢谢


谢谢大家问题已解决了    原来我用的是PLS2指令  脉冲数一直都感觉不稳定,  现在用的是PULS+SPED指令 发送与接受数基本上一致,,  那天我在论坛上看见一个大神说 PLS2指令很强大,但现在我用的不好  望各个大神给点宝贵意见
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新编辑 ]
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-11-12
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-14 14:22
干扰的问题确实是难搞。尤其是PLC到控制器的线,不能太长,太长了很容易发生问题。线质量也要好。而且线的布置要避免强电的干扰区,避免有电磁阀,接触器,继电器的区域。线的接头要处理得好一些。