我用的欧姆龙PLC CP1H  伺服电机是广数GS2000  线缆用的是广数配的双绞带屏蔽线  现在有 个这样的问题     我PLC发送1000个脉冲(PLC内存监控1000个脉冲是发送够了的)  但伺服收到的脉冲不稳定(要么会多要么会少),导致伺服电机走位不准,请教各位大神能不能给个解决方案。。谢谢


谢谢大家问题已解决了    原来我用的是PLS2指令  脉冲数一直都感觉不稳定,  现在用的是PULS+SPED指令 发送与接受数基本上一致,,  那天我在论坛上看见一个大神说 PLS2指令很强大,但现在我用的不好  望各个大神给点宝贵意见
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新编辑 ]
solar1112
佛山立讴自动化,电气设计编程。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 130 点
下载积分: 448 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2022-09-26
查看solar1112的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-13 16:26
要先监控伺服端,是否收到了PLC发出的设定脉冲,如果伺服没收到设定脉冲数,那是伺服驱动器或干扰原因;如果收到了设定脉冲,那么就是电机端的机械执行原因了。要一步步排除。