我用的欧姆龙PLC CP1H  伺服电机是广数GS2000  线缆用的是广数配的双绞带屏蔽线  现在有 个这样的问题     我PLC发送1000个脉冲(PLC内存监控1000个脉冲是发送够了的)  但伺服收到的脉冲不稳定(要么会多要么会少),导致伺服电机走位不准,请教各位大神能不能给个解决方案。。谢谢


谢谢大家问题已解决了    原来我用的是PLS2指令  脉冲数一直都感觉不稳定,  现在用的是PULS+SPED指令 发送与接受数基本上一致,,  那天我在论坛上看见一个大神说 PLS2指令很强大,但现在我用的不好  望各个大神给点宝贵意见
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新编辑 ]
秋后一点水
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7547 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2012-05-17
最后登录: 2020-07-03
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-12 22:34
伺服刹车的电源不能和脉冲的公用