FC功能块如下:
In:In_trig;
Out: Out_trig;
In Out: temp;

if  #In_trig and not #temp
then  #Out_trig :=1;
else
#Out_trig:=0;
end_if;
#temp:=In_trig;






qing222lian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 3787 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2012-04-23
最后登录: 2024-09-23
查看qing222lian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-01 18:26
300的PLC SCL没有边沿检测指令才要这样编程,1200和1500有这个边沿检测指令就没有必要这样编啦,这只是入门级一个编程方法而已,搞清楚PLC扫描周期就能看懂啦!