编程软件:DOPSoft 4.00.08
电脑 :win7,64位,旗舰版,华硕笔记本,i5平台
屏:台达107bv
第一次可顺利下载
修改画面再下载时,就出问题了。
老是提示USB埠连接Panel失败。
电脑换了三台。
数据线换了二条。
屏的disk与cdc模式
电脑上的auto,disk与cdc模式都试过了,
还是无法通讯。
20200418可能这个屏与USB3.0有关
我换了usb2.0接口
又可以下载画面了
但没敢试第二次
就发货了。
求助各位:








[ 此帖被sunshb在2020-04-18 09:51重新编辑 ]
z7001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 370 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1753(小时)
注册时间: 2008-11-14
最后登录: 2021-07-27
查看z7001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-09 19:57
我也遇到过,在WIN10 PRO里不行,在VMware Workstation Pro里安装的WIN7里就可以
编程改造-电话13826569275
z7001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 370 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1753(小时)
注册时间: 2008-11-14
最后登录: 2021-07-27
查看z7001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-01 13:32
引用
引用第12楼sunshb于2020-04-18 09:45发表的 Re:Re:台达工控机DOP 107BV从pc下载程序到工控机, :

我已经第三块屏了,
屏本身可能不支持usb3.0
我偶尔换了个usb2.0的接口
现在可以上传了
.......


的确台达的HMI不支持USB3.0接口,用2.0及以下的接口下载,出错几率小很多。