美中不足
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 149 点
下载积分: 413 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2019-11-29
最后登录: 2021-09-02
查看美中不足的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-29 15:11
图片:
我这边是买了一个313C-2DP的西门子PLC,CPU是紧凑型上面带IO点的,我看了上面的接线图,输入公共端1L+接了24V,1M接了24v-,发现输入只有接入24V才能接通,然后输出的是24V的电压,我想询问一下怎么才能让输入接24V-也能接通呀,然后输出也是24V-。然后这款CPU只能是pnp输入。。。
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-29 21:12
西门子的就是这样,没有第二种接法,可以用固态继电器倒一下。就像三菱Q模块,买了就定了极性