csl0002
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 116 点
下载积分: 890 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2017-08-08
最后登录: 2024-09-25
查看csl0002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-25 12:25
大神们好,目前公司所做的设备上,用的松下A6伺服定位,同向定位时很精准,但反向运动时,发出的脉冲是准确的,但定位位置有较大的偏差,判断应该是反向间隙补偿的问题,所以想像您请教一下这类问题的编程和解决思路,如果能有程序案例可供参考就更好了。若您的建议和提点能使问题成功解决,一定有红包感谢。
倔强的小白
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 229 点
下载积分: 884 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2017-06-14
最后登录: 2024-10-31
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-25 15:15
你可以在定位模块补偿下,之前用三菱的模块了出现这个 问题,然后在定位模块里面补偿了一点。之后就没出现这个问题