hl1357978
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 144 点
下载积分: 557 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-10-16
最后登录: 2024-05-09
查看hl1357978的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-24 16:09
图片:
各位大佬,请教下,像图中的流水线,有很多挡停和支线(到专机设备)。 这相邻两个挡停的逻辑怎么做。我考虑了两种:
1. 若挡停(N+1)允许上级进料=1,则挡停N放行。工件到达挡停(N+1)位置,允许上级进料=0.  
2.若挡停(N+1)允许上级进料=1,则挡停N放行,工件离开挡停N则挡停(N+1)允许上级进料=0。
主要就是下级挡停的允许上级进料信号什么时候复位,是下级挡停感应到工件到位后复位“允许上级进料信号”还是工件通过了上级挡停就复位这个信号?
xtay
求学者,静心致远!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 531 点
下载积分: 6861 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 2009-05-16
最后登录: 2024-11-16
查看xtay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-25 08:38
2楼正解,简单明了成本低。三菱PLC做流水线控制稳稳的
专注自动化应用  欢迎同行加入!