caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-08-05
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-24 08:45


          各位大神,问个小问题,现场一个开度阀门,是通过4-20ma的模拟量控制其开度的,然后阀门反馈4-20ma电流到PLC,但是模拟量输入和输出信号是通过一根4芯电缆,其中2根到输入模块,2根到输出模块。请问两个信号走同一根电缆是否可行?  目前出现的状况是输出模块没使用,一使用整个PLC的信号就挂了,要断电重启,且模拟输出模块不能用。
          请教各位大神!!
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 480 个
工控威望: 2610 点
下载积分: 7849 分
在线时间: 502(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-10-23
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-24 13:56
PLC掛掉有出現何種錯誤訊息??
一般來說很少為了同一元件兩組類比信號各自單獨拉一條隔離線
大多是同一條隔離線
1、2接DA控制閥門開度
3、4接AD回授閥門現在開度
最多是共負極

能否將你想要做的事情畫出來

現在我看你敘述好像是AD、DA與閥門控制跟閥門回授是在同一組線上