新手
光明使者——装电灯的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 376 点
下载积分: 806 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2007-11-08
最后登录: 2024-09-07
查看新手的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-23 08:25
现有M0-M19,共20个继电器,继电器的状态由用户控制,没任何规律。计划采用步进指令编程,现要求第一步读取M0-M19的第一个为ON的继电器,后面剩下的暂不理会,转到下一个流程,流程结束再次转到该流程时读取第一个和第二个位ON的继电器。以此类推。咨询过三菱的客户电话,答复是继电器两两一组,先用SUM指令求置ON总和,再用ENCO编码指令找到状态为ON的继电器的位置,然后在通过变址寄存器做出相应的动作。但现在问题是使找到第一个为ON的后剩下的就暂不理会。有哪些大神有类似的经验或者思路提供下,谢谢!PLC为3GA
[ 此帖被新手在2020-04-26 08:58重新编辑 ]
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2024-11-01
查看jackal的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-26 09:30
第一次找  M0 没有ON M1 ON了  是不是也算找到第一个ON  然后做其他动作   结束后  在找两个连续ON的  比如M4 M5两个连续ON的?然后做动作    接受找连续3个ON的   比如  M2 M3 M4