孤鴻獨自飛
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 862 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-03-27
最后登录: 2024-04-19
查看孤鴻獨自飛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-20 22:36
描述:程序截图
图片:
描述:BFM#19
图片:
三菱FX3U-1PG模块JOG运行有速度,定位没速度,
这是怎么回事,又遇到过的吗?
模块对应速度缓冲器里监控都有数据,也都正常,就是没速度。
在使用定位运行时,无论U0\G19中数据是多少,都已每秒1个脉冲的在U0\G26中增加。
我测试程序让自动走100个脉冲,用了100秒,正常。
但这速度怎么也不能更改,这是为什么?请大师指点!
描述:1PG说明书
附件: FX3U-1PG用户手册(201510).pdf (3636 K) 下载次数:72
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
孤鴻獨自飛
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 862 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-03-27
最后登录: 2024-04-19
查看孤鴻獨自飛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-24 22:08
怎么一个人也没有呀
孤鴻獨自飛
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 862 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-03-27
最后登录: 2024-04-19
查看孤鴻獨自飛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-26 10:17
引用
引用第2楼twingo49于2020-03-26 09:40发表的  :
最高速度與基底速度設定多少?

基底速度是0,按照1HZ运行,我今天又把基底速度改为5,就按照5运行,当时已经怀疑是运行速度没给给到,一直在看说明书,一字一字的看呀!
孤鴻獨自飛
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 862 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-03-27
最后登录: 2024-04-19
查看孤鴻獨自飛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-26 10:17
问题已经解决,给大家说明一下问题所在,其实我也不知道为什么,仔细看说明书,让把G19的值写到G55里面就可以了,55#是运行速度变更值,应该就是这么玩的吧,只是自己第一次用,不知道而已!