比如我用信号上升沿中断,在中断子程序中写 M8000--------set Y0
那么,这个Y0 需要等这次扫描周期结束后输出,还是立即输出?
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
614 个
工控威望:
808 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-21
查看hefq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-20 10:23
全看
|
小
中
大
END指令后输出,不过你可以在后面加一个刷新指令,就可以马上输出
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
614 个
工控威望:
808 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-21
查看hefq的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-03-20 12:31
全看
|
小
中
大
把输出点接到输入中断点上,写个程序就可以验证
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(13771165220) 真诚感谢!
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
614 个
工控威望:
808 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-21
查看hefq的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2020-03-24 19:42
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼13771165220于2020-03-24 11:09发表的 :
思路不错,有空试试,试完告诉你答案。
三菱的我已经试过了
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
614 个
工控威望:
808 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-21
查看hefq的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2020-03-24 19:43
全看
|
小
中
大
M0选通时,Y1亮了,说明X1中断发生过
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
614 个
工控威望:
808 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-21
查看hefq的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2020-03-24 19:45
全看
|
小
中
大
中断中Y点输出测试.zip