发表于: 2020-03-20 09:14
全看
|
小
中
大
图片:
如图:位置控制模式:参数PA06为32768,PA07为125. PLC发脉冲的频率设置为18万了。伺服运行的速度还是慢,达不到要求。请教各位分子分母要怎样设置让伺服的运行速度快。
fx5u.taobao.com
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
624 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-20 09:40
全看
|
小
中
大
你的计算没有错。如果伺服最高转速是3000转。那你最高的速度就是15米/分钟。频率最高25K就行了。看一看伺服驱动有没有限制最高速。