fx2n与旋转编码器E6B2-CWZ6C连接,褐色接PLC24v+,蓝色接PLC的COM,黑色接X0白色接X1橙色接X2,程序直接用C252读不出为0,C251也不行。老师我哪里错了!
分享
a2490048
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
75 点
下载积分:
297 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2019-05-23
最后登录:
2024-09-18
查看a2490048的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-20 08:57
全看
|
小
中
大
根据你的描述,X输入LED不亮说明是硬件问题,应该注意检查编码器的接线,欧姆龙E6B2-cwz6c型号的编码器是NPN型的,使用的24V电源一定要同源,要么是外部开关电源,要么用PLC内置的。