用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
fx2n与旋转编码器E6B2-CWZ6C连接,读不出数值怎么回事?
上一主题
下一主题
zwu009
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
140 点
下载积分:
602 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2016-06-22
最后登录:
2023-10-26
查看zwu009的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-03-19 16:57
全看
|
小
中
大
fx2n与旋转编码器E6B2-CWZ6C连接,褐色接PLC24v+,蓝色接PLC的COM,黑色接X0白色接X1橙色接X2,程序直接用C252读不出为0,C251也不行。老师我哪里错了!
分享
倔强的小白
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
120 个
工控威望:
229 点
下载积分:
884 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2017-06-14
最后登录:
2024-10-31
查看倔强的小白的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-20 16:30
全看
|
小
中
大
C251好像是高速计数器,带复位的。你看看是不是你的点用错了。这个型号我试过。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
fx2n与旋转编码器E6B2-CWZ6C连接,读不出数值怎么回事?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问