工控杨永信
、123
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 1548 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2019-06-19
最后登录: 2024-10-04
查看工控杨永信的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-19 15:44
控制柜里接入的电机、泵都是三相负载,但是也有一部分是单项负载,比如控制回路和仪表等,这种情况到底选用3p还是4p作为总开关呢
互帮互助,互学互惠,共同进步,诚信交友)qq/2470582430
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-21 17:16
从安全隔离来说四极可以把零线也断开,安全性有保障。但是,四极断路器一旦出现总零线段分合触点接触不良造成的损失也是不可估量的。如何兼顾安全隔离和控制保护呢?正规的做法前面再加一把四极隔离刀闸(现在的刀闸可不是以前那种简陋品),作为检修时分断,这个分断点是否正常是看的到的,隔离刀闸后面加三极总断路器(总开关一般不需要带漏保,如果非要加漏报只能用四极),零线、地线都在汇流排上短接。这样做的好处是保护后级用断路器的短路、过流功能,甚至大功率还可以用电动分合功能,总零线永远是杠杠的,检修时拉下刀闸,彻底隔断带电点。重申一点,只把断路器拉开作为检修,属于热备用,同时断路器内部触点如果出现粘连很有可能让操作者误以为断开就是安全的,后果你知道......
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(工控杨永信)
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之