叶开游侠
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 137 点
下载积分: 538 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-10-17
最后登录: 2023-09-05
查看叶开游侠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-17 20:58
图片:
图片:
图片:
图片:
这个是我写的程序 ,是信捷XD3 PLC,是不是跟这个写入次数10万次有关系。硬件检测过了 如果直接断开温度模块直接给加热环加热是有温度上来的。用的是亚泰的温度模块YLMK-511.RS485通讯,然后plc是A B双绞线。通讯协议是MODBUS-RTU.客户一开始用是好的但是到了直到昨天晚上2台机器都不行了,出现加热没反应的情况,一台设备刚发过去5个月左右另一台发过去他们用了有8个月左右。
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22455 分
在线时间: 1018(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-10-20
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-18 09:08
可能是加熱模塊壞了吧?還有那個 HD40 程式是不是要改一下,不需要一直寫入,有改變再寫入就好。
楼主留言:
那如何写呢。比如说从1变为2时改变数值,然后重新写入。
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22455 分
在线时间: 1018(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-10-20
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-18 12:19
引用
引用第5楼叶开游侠于2020-03-18 11:46发表的  :
我直接这么写了 感觉也可以@twingo49

可能要試試看吧,而且跟觸摸屏的設定有關,如果你用的屏是威倫或信捷的,我記得有一個數值輸入後通知接點的功能可以試試看