EM235输入单极性范围是0----32000,还是0----32767呀?
上一主题
下一主题
aabbcc296
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
863 个
工控威望:
1255 点
下载积分:
6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间:
2009-03-07
最后登录:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-03-16 16:50
全看
|
小
中
大
请教大神:书上写的EM235输入单极性范围0----32000,我输入0----32767都是正常,输入32768,当前值就由正变为负了。怎么书上写的不对?
分享
z061403
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
256 个
工控威望:
390 点
下载积分:
1243 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2011-11-17
最后登录:
2022-12-31
查看z061403的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-18 09:52
全看
|
小
中
大
最高32767,再高数值就会溢出 所以是负的